هریک از اتصالات خرجینی گیردار نوع 1 و 2 می تواند در صفحه قاب خرجینی و صفحه عمود بر آن
با انواع دیگر سیستم های سازه ای ترکیب شود که نمونه های آن در پیوست 1 ارائه شده است . این
نمونه ها شامل ترکیب اتصال خرجینی گیردار با اتصالات ساده و بادبند در صفحه قاب و صفحه عمود بر
قاب می باشند.
چنانچه در قابهای انتهایی امکان اجرای تیر در دو طرف ستون میسر نباشد، استفاده از اتصال
خرجینی گیردار با عبور تیر فقط از یک طرف ستون به دلیل عدم تقارن مجاز نمی باشد . در قابهای
انتهایی می توان با قطع تیر در محل ستون از اتصال گیردار معمولی تیر به ستون استفاده نمود.
4-3 تحلیل قاب با اتصال خرجینی گیردار زیر اثر بار وزنی
اتصال خرجینی گیردار به صورتی در نظر گرفته می شود که بتواند تمام نیروها در محل اتصال (نیروهای
قائم، افقی و لنگر ) را از تیر به ستون منتقل سازد . قاب متشکل از تیرها و ستونهایی که با اتصال خرجینی
گیردار به هم متصل شده اند، قاب گیردار (خمشی) خوانده می شود.
(r ورق اتصال قائم (ورق
ورقهای پیوستگی
جوش نفوذی
ورقهای پیوستگی
ورقهای اتصال قائم
(r (ورق
اجزای اصلی اتصال
ضوابط طراحی ساختما نهای با اتصال خرجینی
26
تحلیل قاب گیردار زیر اثر بار وزنی، و تعیین نیروی برشی و لنگر در تیرها، و نیروی محوری و لنگر
در ستونها با فرض گیردار بودن اتصالات انجام می گیرد.
5-3 تحلیل قاب با اتصال خرجینی گیردار زیر اثر بار زلزله
قاب متشکل از تیرها و ستونها با اتصالات خرجینی گیردار به صورت قاب خمشی در نظر گرفته می شود
که در صفحه قاب دارای مقاومت جانبی می باشد، اما می توان برای افزایش مقاومت جانبی آن در برابر
بارهای جانبی باد و زلزله از یکی از سیستم های مقاوم در برابر نیروی جانبی مندرج در جدول 3 آیین نامه
2800 نیز استفاده کرد.
محاسبه نیروی زلزله بر اساس ضوابط آیین نامه 2800 برای سیستم قاب خمشی و با توجه به سیستم
لرزه بر کمکی صورت می گیرد.
1-5-3 زمان تناوب
محاسبه زمان تناوب سازه بر اساس ضوابط آیین نامه 2800 صورت می گیرد.
2-5-3 ضریب رفتار، حداکثر ارتفاع مجاز
ضریب رفتار و حداکثر ارتفاع مجاز قابهای با اتصال خرجینی گیردار چنانچه اتصال گیردار از نوع 1 باشد،
مشابه قابهای خمشی با شکل پذیری معمولی و چنانچه اتصال گیردار از نوع 2 باشد، با رعایت ضوابط
آیین نامه 2800 می تواند مشابه قابهای خمشی با شکل پذیری معمولی و یا ویژه در نظر گرفته شود.