PDA

توجه ! این یک نسخه آرشیو شده می باشد و در این حالت شما عکسی را مشاهده نمی کنید برای مشاهده کامل متن و عکسها بر روی لینک مقابل کلیک کنید : خطا در فرایند تعمیرات ( حادثه در ایستگاه تقویت فشار گاز رشت)



Borna66
08-13-2012, 01:55 PM
بروز خطای انسانی در فرایند انجام فعالیتهای نگهداری و تعمیرات از جمله موارد روزمره قابل مشاهده در صنایع و سازمانهای مختلف میباشد.
بروز خطای انسانی در یک شرکت تولیدی ممکن است موجب بروز خرابی اضطراری و توقف تولید گردد اما در شهر رشت ، بروز خطای انسانی در فرایند تعمیر ایستگاه تقویت فشار گاز شهر رشت ، پیامدهای ناگواری بدنبال داشت :
براساس اعلام مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان ، با تعمیر ایستگاه از سوی پرسنل شرکت در روز چهارشنبه ۲۸ دیماه ۹۰ متاسفانه حوالی ظهر پنجشنبه این نقطه دچار حادثه شد و نشت گاز باعث آتش سوزی شدید گردیده و ایستگاه از سرویس خارج شد.


http://pnu-club.com/imported/2012/08/584.jpg
حادثه آتش سوزی ظهر و در پیک مصرف رخ داده و با خارج شدن هر سه ایستگاه از سرویس و مصرف زیاد، گاز خطوط اصلی شهر رشت خالی شد. این آتش سوزی كه در ساعت 12 و 13 دقیقه پنج شنبه آغاز شد باعث مرگ یكی از نگهبانان این ایستگاه گردید مردم برخی از نقاط شهر رشت ، بیش از ۱۵ ساعت را در سرما گذراندند ، سی دستگاه خودرو آتش نشانی به کمک ۷۵ نفر از آتش نشانان طی دو ساعت آتش را مهار نمودند .
خطا در فرایند تعمیر و عدم نظارت دقیق بر صحت انجام کار ، چنین پیامدی را بدنبال داشته است .